Thiết kế khoang Busbar và khoang kết nối Tủ RMU 24kV hiệu siemens-Air-Insulated Medium-Voltage Swit

Thảo luận trong 'Thiết bị điện' bắt đầu bởi hoangnam1204, 12/8/16.

  1. hoangnam1204

    hoangnam1204 New Member

    Khoang Busbar của Tủ RMU sử dụng máy cắt chân không-Air-Insulated Medium-Voltage Switchgear NXAIR, up to 24 kV


    • Vỏ làm bằng thép tấm mạ kẽm sendzimir-
    • Pressure relief upwards
    • Tùy chọn: phân vùng ngang từ bảng vào bảng cho NXAIR Tiêu chuẩn: phân vùng ngang từ bảng vào bảng cho NXAIR 40 kA 50 kA
    • Thanh cái bằng đồng phẳng, bắt vít từ bảng vào bảng
    - Tùy chọn: cách điện
    • phân vùng Pressure-resistant partitions để kết nối và chuyển đổi thiết bị ngăn, bức tường phía sau chịu áp lực

    • Shutters có thể được mở và khóa riêng
    • Loại Bushing chất cách điện để hỗ trợ thanh cái và chứa các địa chỉ liên lạc cố định trên đối với các thiết bị chuyển mạch
    • Tùy chọn: Khớp nối điện cho hệ thống điện dung điện áp phát hiện.
    ngăn bổ sung (tùy chọn) cho các thành phần thanh cái, cũng thấy nhiều sản phẩm
    • Top gắn trên khoang trên khoang thanh cái, trong ống giảm áp
    • Giảm áp lực riêng của khoang bổ sung thông qua cánh tà giảm áp
    • Tùy chọn: Khả năng cài đặt các thành phần sau đây (but not for panels with natural and forced ventilation, see also product range)
    - Máy biến áp
    - Make-bằng chứng chống sét (độ bền lớp: M0, E1), nhãn hiệu hoặc động cơ hoạt động tùy chọn
    - Bar hoặc kết nối cáp.

    [​IMG]
    Khoang kết nối của Tủ RMU-Air-Insulated Medium-Voltage Switchgear NXAIR, up to 24 kV


    • Vỏ làm bằng thép tấm mạ kẽm sendzimir-
    • Giảm áp lực lên thông qua ống giảm áp lực phía sau- ressure relief upwards through rear pressure relief duct
    • Phân vùng áp chịu để chuyển đổi thiết bị và khoang thanh cái
    • Shutter có thể được mở và khóa riêng
    • Thanh cái tiếp địa
    • Tùy chọn: Lắp đặt cách điện ống lót kiểu hoặc chặn loại biến thế hiện tại
    • Tùy chọn: Khớp nối điện cho hệ thống phát hiện điện áp điện dung
    • Pressure-resistant floor cover
    • Kết nối từ phía trước / phía dưới, hoặc từ phía sau / dưới, hoặc từ phía sau / đầu
    • Thích hợp cho kết nối của:
    - Cáp XLPE đơn lõi lên đến 6 x 500 mm² tùy thuộc vào đánh giá bình thường hiện tại và khác được xây dựng trong hợp phần
    - Cáp XLPE Ba-core 3 x 240 mm² mỗi bảng depend- ing trên các thành phần hiện tại và khác thường đánh giá được xây dựng trong
    - Thanh đồng phẳng với trục trong một cơ sở tấm hoặc thanh hoàn toàn cách điện bao gồm cả bìa sàn
    • Lắp đặt máy biến áp
    - Cast-nhựa cách nhiệt
    - 3 × 1 cực

    [​IMG]

    - Cố định-gắn kết, không có cầu chì chính
    - Hoặc kéo ra với cầu chì chính trong một ngăn riêng biệt, với ống lót và cửa chớp để ngăn kết nối đã cho NXAIR ≤ 17,5 kV;
    cho NXAIR 24 kV kéo ra với cầu chì
    • Chống sét Make-proof
    - Với cơ chế hướng dẫn vận hành, cơ chế hoạt động cơ tùy chọn
    - Ngoài các khóa liên động tiêu chuẩn: Nối đất chuyển đổi tùy chọn có thể khóa hoặc điện từ đan cài với các thiết bị chuyển mạch kéo ra
    • Lớp Endurance cho chống sét: M0, E1
    • Surge arrester hoặc tăng giới hạn
    - Surge arrester để bảo vệ các thiết bị chuyển mạch chống quá áp bên ngoài
    - Surge giới hạn để bảo vệ người tiêu dùng chống quá áp ing chuyển mạch trong khi động cơ hoạt động với các dòng bắt đầu ≤ 600 A.

    [​IMG]


    Catalog Tu RMU siemens 8djh

Chia sẻ trang này