Tính toán chọn dây dẫn điện 3 pha Chào các bạn, hôm trước mình có hướng dẫn các bạn chọn dây dẫn điện trong nhà.Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cách tính chọn dây điện cho động cơ, thiết bị 3 pha. 1. Công thức tính công suất Ta có 2 cách tính như sau: Cách 1: Tính theo pha: Công suất 1 pha: P(1 Pha) = Up*Ip*Cos(Phi) => Công suất 3 pha: P(3 Pha) = 3*Up*Ip*Cos(Phi). Cách 2: Tính theo dây: Hệ thống có 2 loại nối dây: sao và tam giác. Nối sao: Id = Ip, Ud = Căn 3*Up => Thay vào công thức tính P(3 Pha) => P(3 Pha) = Căn 3*Ud*Id*Cos(Phi). Nối tam giác: Ud = Up, Id = Căn 3*Ip => Thay vào công thức tính P(3 Pha) => P(3 Pha) = Căn 3*Ud*Id*Cos(Phi). Trong đó: P(1 Pha): Công suất 1 pha. P(3 Pha): Công suất 3 pha. Up: điện áp giữa dây pha và dây trung tính. Ud: điện áp giữa dây pha với nhau. Ip: dòng diện pha. Id: dòng điện dây. Cos(Phi): hệ số công suất (thường chọn cos(Phi) = 0.8). 2. Công thức tính dòng điện Từ công thức tính công suất bên trên ta có thể suy ra được dòng điện để chọn dây dẫn: P(3 Pha) = 3*Up*Ip*Cos(Phi) => Ip = (P(3 Pha))/(3*Up*Cos(Phi)) P(3 Pha) = Căn 3*Ud*Id*Cos(Phi) => Id = (P(3 Pha))/(Căn 3*Ud*Id*Cos(Phi)) => Ta có thể tính ra Ip khi biết mạch bắt sao hay tam giác. 3. Chọn tiết diện dây dẫn điện Sau khi tính được Ip ta sẽ tính Icd = Ip*1.1 và sau đó tra bảng chọn dây dẫn điện Cadivi để chọn dây dẫn. 4. Ví dụ thực tế Hệ thống điện 220/380V. Tính dây dẫn điện cho động cơ 45kW. Biết hệ số công suất 0.8. Trình tự thực hiện như sau: Dựa vào hệ thống 220/380V => Ud = 380V, Up = 220V. Ip = (P(3 Pha))/(3*Up*Cos(Phi)) => Ip = (45*1000)/(3*220*0.8) = 85.22 A Icd = 85.22*1.1 = 93.74A Tra bảng ta chọn được dây 16 mm2. Nếu sử dụng 3P + 1 N thì ta chọn như sau: 3*16mm2 + 1*10mm2. 5. Link bài biết http://thaucodien.com/tinh-toan-chon-day-dan-dien-3-pha
Bên mình chuyên cung cấp máy phát điện 3 pha, mình thường có tính nôm la 1 mm2 dây đồng tải 4A-5A và mình tư vấn cho khách hàng như vậy cho dễ hiểu, để khách hàng chọn mua dây cho phù hợp với máy phát điện