Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 K109PT

Thảo luận trong 'Thiết bị cơ điện' bắt đầu bởi anhvytran, 13/12/16.

  1. anhvytran

    anhvytran Member

    Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 – bộ chuyển đổi tín hiệu pt100 – bộ chuyển đổi nhiệt độ pt100 – bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 K109Pt .

    [​IMG]

    Thông số bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 K109PT

    Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 K109PT được dùng để chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ của Pt100 ra 4-20mA . Tín hiệu 4-20mA sẽ được truyền về PLC hoặc bộ đọc tín hiệu nhiệt độ nhận được tín hiệu 4-20mA.

    Thông số kỹ thuật của bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 K109PT
    • Nguồn cấp : 19.2 … 30Vdc – nguồn cấp riêng tín hiệu
    • Công suất tiêu thụ điện : 500mW
    • Cách ly chống nhiễu : 1.500Vdc – 3 ngõ giữa nguồn – input – ouput
    • Sai số : 0.1%
    • Thời gian đáp ứng < 50ms
    • Cài đặt dễ dàng bằng DIP Switch
    • Lắp đặt trong tủ điện trên DIN Rail 35mm
    • Cấp bảo vệ IP20
    • Nhiệt độ làm việc lý tưởng tại -20 ..65 oC
    • Kích thướt : 6.2 x 93.1 x 102.5 mm
    • Với độ mỏng 6mm giúp tiết kiệm tối đa diện tích lắp đặt
    • Số kênh Input : 1 kênh
    • Tín hiệu Input : Pt100 loại 2 dây , PT100 loại 3 dây , Pt100 loại 4 dây với dãy đo nhiệt độ calip từ -150 oC … 650 oC
    • Số kênh Output : 1 kênh
    • Tín hiêu Output analog dạng dòng 4-20mA , 0-20mA
    • Tín hiệu Output analog dạng áp 0-10V , 10-0V , 0-5V , 1-5V
    • Độ phân giải 14 bit
    • Chỉnh được Over range bằng Switch
    • Khả năng cảnh báo tín hiệu bị lỗi
    • Có chức năng Filter giúp tín hiệu không thay đổi đột ngột
    • Kết nối với DIN Rail nguồn tiêu chuẩn giúp tiết kiệm dây nguồnnguồn
    • Đạt các chứng chỉ CE – EN quốc tế
    So sánh sự khác biệt của bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 K109PT với các bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 thông dụng bên dưới .
    Để so sánh sự khác nhau của bo chuyen doi tin hieu nhiet do Pt100 K109PT của Seneca với các loại bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt PT100 khác . Đầu tiên chúng ta so sánh với bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 Model Seneca K121 .

    [​IMG]

    Bộ chuyển đổi tín hiệu PT100 Seneca K121

    Nhìn vào sơ đồ ứng dụng của bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ K121 ta thấy rằng đối với bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ K121 không cần cấp nguồn riêng cho thiết bị giúp tiết kiệm dây dẩn . Nguồn và tín hiệu chung trên cùng một dây dẩn .

    Mọi người có thể xem thêm thông tin bộ chuyển đổi tín hiệu Pt100 Seneca K121 tại đây .

    ==============> Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PT100 Seneca K121<===============

    Chúng ta xem thông tin của bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ MST660 của Muesen

    [​IMG]

    Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 MST660 của Muesen – Germany

    Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PT100 MST660 của Muesen cũng là loại nguồn và tín hiệu chung giúp tiết kiệm dây dẩn hơn .

    Vậy sự khác nhau của bộ chuyển đổi PT100 là gì ?
    Trong hai bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PT100 Seneca K121 và Muesen MST660 thì chỉ có Seneca K121 có cách ly chống nhiễu tại 1500Vac còn Muesen MST660 thì không hề có cách ly chống nhiễu dù có xuất xứ từ Đức .

    Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PT100 K109PT được cấp nguồn riêng sẽ tốn thêm dây cấp nguồn thay vì nguồn và tín hiệu chung như bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100 K121 và MST660 .

    Việc cấp nguồn riêng cũng có tác dụng riêng của nó . Dây nguồn và tín hiệu chung thì cần phải có thêm cách ly để khi có sự cố hoặc bị nhiễu thì có cách ly sẽ không làm thay đổi tín hiệu .

    Nếu dùng nguồn riêng có cách ly thì khi gặp sự cố chúng ta dễ dàng kiểm tra lỗi đo thiết bị chuyển đổi hay do cảm biến .

    Ngoài ra bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 có cấp nguồn thì thường tín hiệu đưa về là tín hiệu 4-20mA Active – tức có nguồn trên tín hiệu .

    Đối với các loại nguồn và tín hiệu chung thì bắt buộc phải kết nối dạng Loop Power để tín hiệu đưa về có thể đọc được .

    Ngoài ra còn có bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ gắn trên đầu cảm biến như loại Seneca T120 .

    [​IMG]

    Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 Seneca T120

    Mọi người có thể tham khảo thêm thông tin của bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 gắn trên đầu cảm biến tại đây .

    ================> Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PT100 Seneca T120 <==================

    Trong trường hợp cần một bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 gắn trên đầu cảm biến có cách ly tín hiệu mọi người có thể tham khảo thêm tại đây .

    [​IMG]

    ================> Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 Seneca T121 <==================

    Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các loại bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 phù hợp với nhu cầu của nhà máy .

    Trần Anh Vy

    Mobi: 0937.27.65.66

    Mail: phuongdung.huphaco@gmail.com

    www.huphaco.vn www.vandieukhien.vn www.cambiendoapsuat.vn www.thietbikythuat.com.vn

Chia sẻ trang này