Bộ chuyển đổi Modbus ra Analog 4-20mA

Thảo luận trong 'Thiết bị cơ điện' bắt đầu bởi anhvytran, 20/6/17.

  1. anhvytran

    anhvytran Member

    Bộ chuyển đổi Modbus ra analog 4-20mA,bo chuyen doi modbus ra analog 4-20mA,bộ chuyển đổi modbus ra analog 0-10V,cung cấp bộ chuyển đổi modbus ra analog 4-20mA,bán bộ chuyển đổi modbus ra analog 4-20mA,mua bộ chuyển đổi modbus ra analog 4-20mA,bộ chuyển đổi Modbus ra 3 kênh analog 4-20mA .



    Với các thiết bị truyền thông mặc định về dạng Modbus RTU nhưng modul đọc tín hiệu chỉ hổ trợ đọc được tín hiệu Analog dạng 4-20mA hoặc 0-10V thì không thể đọc được tín hiệu từ Modbus RTU . Bộ chuyển đổi Modbus ra analog 4-20mA Z-3AO sẽ giải quyết bài toán này .



    [​IMG]

    Ứng dụng bộ chuyển đổi Modbus ra Analog 4-20mA - Z-3AO



    Một ứng dụng khác của bộ chuyển đổi Modbus ra Analog 4-20mA là kết nối truyền thông điều khiển từ PLC hoặc HDMI dạng Modbus truyền xuống điều khiển dạng Analog 4-20mA / 0-10V . Việc dùng cổng Modbus để điều khiển giúp giảm tối thiểu các Modul analog ngõ ra ,giúp tiết kiệm chi phí và dể dàng kiểm soát các tín hiệu ngõ ra .





    [​IMG]

    Bộ chuyển đổi Modbus ra Analog 4-20mA | 3 Kênh Analog 4-20mA / 0-10V



    Thông số kỹ thuật của bộ chuyển đổi Modbus ra 4-20mA Z-3AO


    Thông số tổng thể
    - Nguồn cấp : 10 ... 40Vdc / 19 ... 28Vac / 50 - 60 Hz

    - Công suất tiêu thụ điện 2.5W

    - Cách ly tín hiệu tại : 1.500 Vac , 3 ngõ : nguồn cấp , input , output

    - Chức năng báo lỗi tín hiệu , báo lỗi nguồn cấp , báo lỗi dữ liệu đầu vào

    - Tiêu chuẩn công nghiệp : IP20

    - Nhiệt độ làm việc : -10 ... 65oC

    - Kích thướt : 17.5 x 100 x 112 mm

    - Lắp đặt trên DIL Rail chuẩn công nghiệp

    - Đạt các tiêu chuẩn : CE , EN 50081 , EN 50082 , EN 61000 ...



    Kết nối truyền thông của bộ chuyển đổi Modbus ra 4-20mA
    - Truyền thông RS485 loại 2 dây

    - Tốc độ truyền lên tới 57.600 bps ( RS485 ) và 2.400 bps ( RS 232 )

    - Truyền thông dạng Modbus RTU Slave

    - Thời gian đáp ứng nhỏ hơn 20ms ( @ 38400 baud )

    - Khoảng cách tối đa truyền dử liệu 1.200 m

    - Kết nối tối đa 32 thiết bị

    - Bộ nhớ dữ liệu lưu trữ trong chip EEPROM hoạt động lên tới 10 năm



    Tín hiệu ngõ ra bộ chuyển đổi Modbus ra Analog 4-20mA
    - Số kênh ngõ ra : 3 kênh

    - Output analog dạng áp : -10 ... 10V , 0 ... 10V , 0...5V

    - Output analog dạng dòng : 0 ...20mA , 4 ... 20mA

    - Tín hiệu ngõ ra có thể tùy ý Scales bất kỳ cận trên và cận dưới của tín hiệu analog như 5 ...10V hoặc 10 ... 20mA



    Cách cài đặt bộ chuyển đổi Modbus ra Analog 4-20mA
    - Cài đặt bằng DIP Switch các thông số : Baud rate , địa chỉ , output dòng hay output áp

    - Cài đặt bằng phần mềm miễn phí của hãng : EASY Z-3AO qua máy tính PC hoặc điện thoại Android



    Bộ chuyển đổi Modbus ra analog 4-20mA hiện tại rất ít hãng sản xuất vì hạn chế kỹ thuật . Hãng Seneca là một trong số ít các hãng sản xuất ra bo chuyen doi Modbus ra analog 4-20mA . Chúng tôi rất mong với sự đa dạng các thiết bị của hãng Seneca sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng .



    Trần Anh Vy

    Mobi : 0937.27.65.66

    Mail : anhvy.vntech@gmail.com

    web: www.thietbikythuat.com.vn www.cambiendoapsuat.vn www.vandieukhien.vn www.huphaco.vn

Chia sẻ trang này