Làm thế nào để tính toán công suất UPS cần thiết?

Thảo luận trong 'Thiết bị điện nhẹ' bắt đầu bởi nvquyet009, 20/3/23.

  1. nvquyet009

    nvquyet009 Member

    Được đo bằng “watts”, công suất của UPS là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi chọn UPS (nguồn cung cấp điện liên tục). Nó xác định có bao nhiêu thiết bị điện tử mà hệ thống UPS có thể hỗ trợ. Bài viết này sẽ cho bạn biết cách chọn UPS phù hợp với công suất UPS yêu cầu trong bốn bước sau:
    1. Làm rõ đơn vị đo lường UPS

    Các hệ thống UPS được xếp hạng theo kilowatt (kW) hoặc theo kilo-volt-ampe (kVA). Chúng có thể được coi là giống nhau về số lượng. Ví dụ, trong mạch điện một chiều (DC), oát = vôn x ampe. Nói cách khác, 1 kW = 1 kVA. Tuy nhiên, chúng không bằng nhau khi hệ thống cung cấp điện liên tục sử dụng AC (dòng điện xoay chiều).

    Thông thường, AC cung cấp năng lượng cho các tòa nhà và thiết bị một cách hiệu quả hơn. Do đó, các trung tâm dữ liệu thường sử dụng bộ nguồn AC UPS. Tuy nhiên, khi chạm vào máy biến áp của thiết bị, AC sẽ thể hiện các đặc tính phản ứng, làm giảm công suất khả dụng (watt) thành công suất biểu kiến (volt-ampe). Tỷ lệ của hai con số này được gọi là hệ số công suất (PF). Do đó, trong mạch điện xoay chiều, oát = vôn x ampe x hệ số công suất. Các hệ số công suất khác nhau trong các tình huống khác nhau.

    2. Tính tải tối đa của UPS

    Tải là lượng điện năng kết hợp mà các thiết bị điện sẽ tiêu thụ. Để tính toán tải, người ta phải lập danh sách thiết bị, bao gồm tổng số watt mà mỗi thiết bị cần để chạy đúng cách. Ví dụ: nếu bạn muốn chạy PC 120W, bộ định tuyến VPN 30W, máy chủ 960W, hai bộ chuyển mạch mạng 280W và thiết bị lưu trữ 480W cùng lúc, thì tổng tải cần thiết là 2150W.
    upload_2023-3-20_9-44-45.png


    Danh sách thiết bị trong mạng điện
    3. Ước tính công suất UPS cần thiết

    Bị ảnh hưởng bởi các hệ số công suất, UPS thường được vận hành ở khoảng 80% công suất định mức thực tế do PF chung là 0,8. Tức là chỉ vận hành hệ thống cung cấp điện liên tục khoảng 80% công suất hỗ trợ phụ tải tính toán. Ví dụ: nếu tổng công suất/tải yêu cầu là 200 W, tốt hơn nên chọn UPS có công suất 250 W (250 W x 0,8 = 200 W) hoặc hơn.

    Xem thêm các loại UPS Ofline… https://jywvina.com/gxt5-750irt2uxl.htm

    Lấy ví dụ, một UPS 100 kVA có công suất 0,9 PF hoặc 90 kW. Nếu Giai đoạn A được tải tới 95%, Giai đoạn B là 60% và Giai đoạn C chỉ còn 25%, UPS sẽ vẫn còn 40 kVA, hoặc 36 kW, chưa sử dụng. Đó là 40% dung lượng còn lại của nó.

    4. Dữ liệu bảng tên trên hệ thống UPS
    Vấn đề lớn nhất khi tính toán kích thước đơn vị UPS là xác định tải thực tế của chúng. Nhiều nhà sản xuất phần cứng dữ liệu vẫn cung cấp dữ liệu nguồn điện không đầy đủ hoặc sai lệch trên thiết bị của họ.

    Hãy chú ý việc sử dụng bảng tên. Đây là xếp hạng về tính hợp pháp và thường sẽ đưa ra xếp hạng vôn-ampe cao hơn nhiều so với thiết bị sẽ vẽ. Ví dụ: hãy xem xét một thiết bị có bảng tên ghi 90 đến 240 vôn ở 4 đến 8 ampe với nguồn điện 500 W. Trong cách đọc bảng tên, các số lùi. Cường độ dòng điện lớn hơn đi với điện áp thấp hơn. Nếu bạn giả sử 120 V ở 8 ampe, bạn sẽ nhận được 960 VA. PF là 0,95 sẽ mang lại 912 W.

    Không có nguồn điện nào kém hiệu quả và nguồn điện hầu như không bao giờ chạy hết công suất. Do đó, rất khó có khả năng thiết bị này sẽ tiêu thụ nhiều hơn 500 W công suất, nhưng nếu bạn muốn thực sự thận trọng, hãy nhân với 1,1 và ra con số 550 W công suất đầu vào.

    Xem thêm các bộ lưu điện trực tuyến… https://jywvina.com/bo-luu-dien-ups.htm

    5. Nên chọn UPS trực tiếp với công suất UPS ước tính?

    Người ta có thể nghĩ rằng việc chọn một UPS trực tiếp theo công suất ước tính của UPS là khả thi. Trên thực tế, không nên chọn UPS tương ứng chỉ dựa trên công suất ước tính của UPS. Ngoài công suất ước tính của UPS, cần xem xét hai yếu tố chính, phòng ngọ nguậy và thời gian chạy của UPS.

    5.1. Độ xê dịch
    Sẽ không có chỗ lung tung nếu một người mua UPS 1kVA với công suất UPS 900W (PF = 0,9) để hỗ trợ tải tính toán là 900W. Trong những trường hợp như vậy, toàn bộ hệ thống sẽ hoạt động với 100% công suất. Trên thực tế, bất kể xếp hạng PF được nêu như thế nào (ngay cả khi PF là 1), UPS 100 kVA sẽ không bao giờ hỗ trợ toàn bộ tải 100 kW thực tế trong thế giới thực của trung tâm dữ liệu. Nó sẽ không được chạy ở 100% công suất.

    Vì các hệ thống UPS lớn là ba pha, ở đây chúng ta hãy lấy một UPS 100kVA trong hệ thống ba pha với 0,9 PF (công suất 90 kW) làm ví dụ. Giống như bảng hiển thị bên dưới, nếu Giai đoạn A được tải tới 95%, Giai đoạn B là 60% và Giai đoạn C chỉ là 25%, thì UPS sẽ vẫn có 40 kVA hoặc 36 kW chưa sử dụng. Do đó, nếu tải thực tế được yêu cầu là 90 kW (100 kVA), thì không nên sử dụng UPS 90kW (100kVA) vì nó chỉ cung cấp tải thực tế là 54 kW (60 kVA). Nếu một người cần tải 900W đầy đủ, sẽ là khôn ngoan khi sử dụng hệ thống 2kVA để chạy nó với công suất tải 50%

    5.2. Thời gian chạy UPS

    Công suất thực tế của UPS yêu cầu cũng có thể bị ảnh hưởng bởi thời gian chạy của UPS trong các trường hợp cần thêm thời gian cho các thiết bị chạy. Ví dụ: nếu các thiết bị cần kết nối nằm ở các tầng khác nhau hoặc ở các vị trí bên ngoài, thì UPS phải cung cấp thêm thời gian để duy trì hoạt động của các thiết bị. Nếu không, bất kỳ sự cố nào do thời gian ngừng hoạt động của mạng có thể dẫn đến tổn thất không thể đo đếm được.

    Thông thường, sẽ có nhiều thời gian chạy hơn nếu công suất thực tế của UPS lớn hơn nhiều so với tải yêu cầu. Hãy tưởng tượng nếu UPS 1kVA/900W cung cấp thời gian chạy 11 phút ở mức tải 100% (900 W), người ta có thể sử dụng UPS 2kVA/1800W từ cùng một nhà sản xuất chạy ở mức tải 50% (900 W) để có thời gian chạy 24 phút.

    6. Cách tính thời gian dự phòng của UPS

    -Liệt kê tất cả các thiết bị được UPS bảo vệ. (Nhớ bao gồm màn hình, ổ cứng ngoài, bộ định tuyến, v.v.)

    -Liệt kê các ampe và vôn cho từng thiết bị. Những xếp hạng này thường có thể được tìm thấy trên nhãn ở mặt sau của thiết bị. Nhân số ampe với vôn để xác định Vôn-Amp (VA), chia watt cho hệ số công suất. Đối với máy chủ, nhà máy điện thường là 0,9 hoặc 1.

    -Nhân VA với số lượng thiết bị để có tổng phụ VA.

    -Cộng các tổng phụ VA lại với nhau.

    -Nhân tổng số với 1,2 để có được tổng số lớn. Bước này tính đến việc mở rộng trong tương lai.

    -Sử dụng tổng số lớn để chọn một UPS. Khi chọn UPS, hãy đảm bảo rằng tổng yêu cầu VA của thiết bị được hỗ trợ vượt quá định mức VA của UPS.


    [​IMG]
    Tính toán thời gian hoạt động UPS
    Tóm lại: Việc sử dụng UPS để bảo vệ tải là hết sức quan trọng, bạn cần phải tính toán cẩn thận sao cho phù hợp với các bài toán mà bạn đặt ra(bài toán kinh tế, công suất ,…).