    Bình chữa cháy CO2 là thiết bị cứu hỏa quan yếu, chuyên sử dụng để xử lý các đám cháy điện hoặc cháy chất lỏng dễ cháy. ngoài ra, để đảm bảo an toàn và hữu hiệu lúc tiêu dùng, bình CO2 cần được Kiểm tra định kỳ theo tiêu chuẩn kiểm tra bình chữa cháy CO2 rõ ràng. Việc nắm vững một vài quy định pháp lý và trật tự Kiểm tra từng hạng mục giúp người dùng ngừa rủi ro, bảo kê tài sản và tuân thủ quy định PCCC hiện hành.

    I. Giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2
    [​IMG]

    Thông số kỹ thuật bình chữa cháy CO2 - tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2

    1. Tại sao cần Rà soát định kỳ bình chữa cháy CO2
    Bình chữa cháy CO2 hoạt động dựa trên nguyên lý phun khí CO2 dưới áp suất cao để khiến ngạt oxy, dập lửa. Theo thời gian, lượng khí CO2 trong bình Có thể bị rò rỉ nhẹ hoặc giảm hiệu quả nén bởi nhiệt độ, môi trường hoặc hư hỏng van. nếu ko Rà soát định kỳ:

    • Có thể dẫn đến bình mất áp, không tiêu dùng được lúc cần phải có
    • Nguy cơ rỉ sét vỏ bình gây nổ, đặc trưng khi bảo quản nơi ẩm ướt hoặc ngoài trời
    • Lãng phí chi phi nạp mới do ko phát hiện lỗi kịp thời
    Thống kê trong khoảng Cục Cảnh sát PCCC cho thấy, trên 25% số vụ chẳng thể khống chế đám cháy trong 5 phút đầu là vì bình chữa cháy bị hỏng hoặc hết khí mà không được Rà soát định kỳ.

    2. Ảnh hưởng của việc ko Kiểm tra đúng chuẩn
    Ko thực hiện Kiểm tra đúng tiêu chuẩn kỹ thuật Có thể dẫn đến:

    • Vi phạm quy định PCCC, bị xử phạt hành chính theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, mức phạt Có thể lên đến 5 triệu đồng/lần vi phạm
    • Ảnh hưởng đến hồ sơ pháp lý lúc thanh tra an toàn PCCC trong đơn vị, văn phòng
    • Nâng cao rủi ro thiệt hại người và tài sản khi xảy ra sự cố cháy mà bình không hoạt động đúng chức năng
    II. Một số quy định pháp lý liên quan tới kiểm tra bình CO2
    [​IMG]

    Tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2

    1. Tiêu chuẩn đất nước TCVN và một số văn bản pháp lý can hệ
    Hiện giờ, việc Kiểm tra và tiêu dùng bình chữa cháy CO2 được quy định trong nhiều văn bản pháp lý, vượt bậc gồm:

    • TCVN 7435-1:2004: ứng dụng cho Kiểm tra, bảo trì và thử nghiệm bình chữa cháy khí CO2
    • TCVN 3890:2023: Quy định về sắp đặt, lắp đặt, Kiểm tra trang bị chữa cháy vì chỗ
    • Thông tư 148/2020/TT-BCA: chỉ dẫn kiểm định, bảo dưỡng thiết bị PCCC tuy nhiên, mỗi hạ tầng dùng còn phải tuân thủ hướng dẫn riêng trong khoảng đơn vị kiểm định Có thẩm quyền.
    2. Đối tượng và thời điểm vận dụng Kiểm tra định kỳ
    Những đối tượng bắt buộc Rà soát bình CO2 định kỳ bao gồm:

    • Cơ quan nhà nước, công ty, nhà xưởng, trường học, bệnh viện
    • Chung cư, khách sạn, trọng điểm thương mại, hộ kinh doanh
    • chủ nhân tư nhân nếu như sử dụng bình CO2 vì nhà, xe khá
    Thời điểm Kiểm tra định kỳ:

    • 6 tháng/lần: Kiểm tra ngoại quan, nhãn mác, niêm phong
    • 12 tháng/lần: Rà soát trọng lượng, áp suất, van, cò bóp
    • 5 năm/lần: Kiểm định lại số đông bình theo tiêu chuẩn đất nước
    III. Tiêu chuẩn rà soát bình chữa cháy CO2 theo từng hạng mục
    [​IMG]

    Tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2

    1. Rà soát bên ngoài bình CO2
    a. Nhãn mác, niêm phong, hiện trạng vỏ bình

    • Tem nhãn phải rõ ràng, còn vẹn nguyên, Có ngày nạp khí, nơi cung cấp, áp suất nạp
    • Bình ko bị rỉ sét, móp méo, sơn tróc hoặc mòn kim khí
    • Niêm phong tại van phải còn nguyên, ko bị bung hoặc xê dịch
    b. Van xả, tay cầm, cò bóp và vòi phun

    • Van và tay cầm ko bị kẹt, gãy, nứt
    • Cò bóp phải hoạt động êm, không rít, Có độ nhạy phải chăng
    • Vòi phun còn nguyên, ko nứt gãy, đảm bảo đường dẫn khí thông thạo
      Trường hợp phát hiện rò rỉ khí nhẹ qua van, cần tháo dỡ Kiểm tra và thay mới ngay.
    2. Kiểm tra trọng lượng và áp suất
    a. Cân trọng lượng bình để phát hiện rò rỉ khí CO2

    • Trọng lượng bình rỗng và đầy được ghi trên thân bình
    • Nếu như trọng lượng thực tế thấp hơn trên 15% so với ban đầu, Có thể đã bị rò rỉ và cần nạp lại
    b. So sánh Thông số công nghệ với thực tế

    • Rà soát áp suất nạp ghi trên tem, thường là từ 5.7 MPa đến 6.8 MPa tùy mẫu bình
    • Ví như đồng hồ áp suất chỉ thấp hơn chuẩn dưới 5 MPa, ko nên tiêu dùng mà phải kiểm định lại
    3. Rà soát niên hạn tiêu dùng và tem kiểm định
    [​IMG]

    Tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2

    a. Phân biệt hạn sử dụng và hạn kiểm định

    • Hạn sử dụng là thời kì tối đa được phép sử dụng bình, thường là 10 – 15 năm tính từ lúc ngày phân phối
    • Hạn kiểm định là mốc thời gian mỗi lần kiểm định lại theo chu kỳ, ghi rõ ngày trên tem kiểm định
    b. những tín hiệu cần thay bình hoặc nạp lại khí

    • Bình không còn sức ép khi thử nhấn cò
    • Trọng lượng giảm phổ thông so với Thông số chuẩn
    • Tem kiểm định quá hạn, nhãn mác bong tróc, mất mã số
      Cơ sở dùng phải tiến hành thay bình hoặc gửi tới tổ chức được cấp phép kiểm định khí CO2 định kỳ để đảm bảo đúng quy định.
    IV. Quy trình kiểm tra bình chữa cháy CO2 đúng tiêu chuẩn
    [​IMG]

    Tiêu chuẩn bình chữa cháy

    1. Những bước Kiểm tra bình chữa cháy CO2 căn bản theo hướng dẫn của Cục PCCC
    Theo TCVN 7435-1:2004 và hướng dẫn trong khoảng Cục Cảnh sát PCCC, trật tự Rà soát bình CO2 gồm 5 bước chính:

    • Bước 1: Rà soát ngoại quan: Xác định hiện trạng khái quát bình: sơn Có bong tróc không, Có gỉ sét, móp méo hay không. Bình phải đảm bảo không bị biến dạng hoặc hư hại vật lý.
    • Bước 2: Rà soát nhãn mác, tem kiểm định: Đảm bảo nhãn rõ ràng, phần đông thông tin: nơi sản xuất, dung tích, áp suất nạp, ngày nạp khí, số kiểm định. Tem kiểm định phải còn hiệu lực.
    • Bước 3: Rà soát trọng lượng: tiêu dùng cân chuẩn xác để Rà soát tổng trọng lượng. nếu giảm trên 15% so với trọng lượng tiêu chuẩn, chứng tỏ Có hiện tượng rò rỉ khí, cần nạp lại hoặc thay mới.
    • Bước 4: Kiểm tra van, cò bóp và ống phun: Van không được rò rỉ, cò bóp nhạy, vòi dẫn khí không tắc nghẽn hay gãy nứt.
    • Bước 5: Thử áp suất và độ kín bình (nếu cần): thực hành do tổ chức chuyên môn với thiết bị Kiểm tra chuyên dụng. nếu áp suất dưới 5 MPa, cần nạp bổ sung khí CO2.
    Theo Báo cáo của Bộ Công an năm 2022, hơn 30% bình CO2 được kiểm định bởi một số hạ tầng cung cấp nhỏ lẻ ko đạt buộc phải, cốt yếu vì rò khí và van ko kín.

    2. Người nào Có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp tem
    Chỉ một vài doanh nghiệp đã được Bộ Công an cấp giấy phép kiểm định PCCC mới được thực hiện Kiểm tra, bảo trì và cấp tem cho bình chữa cháy CO2. một số công ty này phải có:

    • Giấy phép đủ điều kiện buôn bán dịch vụ PCCC
    • Kỹ sư hoặc chuyên viên kiểm định được đào tạo và cấp chứng chỉ PCCC
    • Thiết bị chuyên dụng để Rà soát áp lực, độ kín, cân đo khí CO2
    Việc kiểm định vì cơ sở vật chất ko Có chứng thực là vi phạm pháp luật, và tem cấp từ một vài doanh nghiệp này ko Có giá trị pháp lý lúc thanh tra.

    3. Tần suất Rà soát định kỳ khuyến nghị
    • Kiểm tra ngoại quan và tem kiểm định: 6 tháng/lần
    • Kiểm tra trọng lượng, van, vòi: 12 tháng/lần
    • Kiểm định khoa học toàn phần: 5 năm/lần
    Đối với một số cơ sở vật chất Có nguy cơ cháy nổ cao như xưởng sản xuất, kho hóa chất, nhà máy điện – nên rút ngắn chu kỳ Kiểm tra bình chữa cháy CO2 xuống còn 3 tháng/lần.

    V. Các lỗi thường gặp khi kiểm tra bình chữa cháy CO2
    [​IMG]

    Quy định Kiểm tra bình chữa cháy CO2

    1. Bỏ qua một số chi tiết nhỏ như vòi bị gãy, van bị lỏng
    Đây là lỗi nhiều nhất trong Kiểm tra bình CO2 nhanh. nhiều người chỉ nhìn bình bên ngoài mà không chú ý đến:

    • Vòi bị gãy hoặc cứng bởi giòn nhựa
    • Van lỏng, dễ xoay khi chạm tay
    • Cò bóp rít, khó nhấn
      các lỗi nhỏ này làm bình ko ghé đúng khi, chiếm tới 28% cội nguồn khiến cho bình CO2 không hoạt động lúc chữa cháy (theo Thống kê của Cục PCCC).
    2. Không cân trọng lượng hoặc tiêu dùng sai cách Rà soát bình CO2
    những người Rà soát bình chỉ bằng cảm giác hoặc cân tạm bằng cân tay, không sử dụng cân điện tử xác thực. Điều này dễ dẫn đến bỏ sót một vài bình bị hao hụt nhẹ CO2 (từ 8–12%), vẫn tưởng còn khí nhưng thực chất đã mất hữu hiệu.

    3. Tem kiểm định kém chất lượng hoặc tem hết hạn nhưng chưa được thay
    Có một vài trường hợp tem kiểm định được dán “khống” để ứng phó Kiểm tra. Dễ thấy ở những cơ sở nhỏ lẻ, hộ kinh doanh thuê tem giá tốt, ko Có mã QR hoặc mã số đăng ký.
    tuy nhiên, rộng rãi nơi ko biết rằng tem kiểm định quá 12 tháng là đã hết hiệu lực, dù bình chưa dùng.

    Liên hệ ngay để được tương trợ tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2:

  2. mykingdom

    mykingdom Active Member

    • Con bạn sẽ thấy học tập thật thú vị khi có robot làm bạn đồng hành https://bit.ly/4doc7kP

Chia sẻ trang này