Tiêu chuẩn áp dụng để tính toán thiết kế, lắp đặt Hệ thống Quạt ly tâm hút khói hành lang

Thảo luận trong 'Các việc làm khác' bắt đầu bởi tranghd95, 9/1/19.

  1. tranghd95

    tranghd95 Member

    Tính toán thiết kế Hệ thống Quạt ly tâm hút khói hành lang

    Hệ thống Quạt ly tâm hút khói hành lang tầng hầm, cấp khí tươi cho tầng hầm

    các tầng hầm dùng làm gara, theo phụ lục G, TCVN 5687:2010 thì ở chế độ bình thường thì hệ thống hoạt động ở chế độ thông gió và hút khí thải xe máy, ô tô (bội số đàm đạo là 6 lần trong một giờ). khi có sự cố hỏa hoán vị xảy ra, hệ thống sẽ làm cho việc tại chế độ hút khói mức năng suất cao nhất sở hữu bội số luận bàn lưu lượng là mười trong một giờ.

    Hệ thống Quạt ly tâm hút khói hành lang cho những tầng hầm sử dụng các quạt hướng trục đặt tại mỗi tầng, hút khói trong khoảng các tầng hầm qua tháp thải khói trên tầng một đến ra bên cạnh.

    Hệ thống cấp khí tươi cho những tầng hầm tiêu dùng quạt hướng trục, lấy gió từ tháp cấp khí trên tầng 1, qua quạt cấp cho những mồm thổi, bảo đảm bổ sung lượng khí tươi cho các khu vực tầng hầm trong thời kỳ tiêu dùng, lúc có sự cố thì các quạt cấp khí tươi sẽ được ngắt và quạt hút khói tầng hầm hoạt động ở chế độ sự cố.

    Hệ thống Quạt hút khói hành lang buồng đệm thang máy tầng hầm, buồng thang bộ và giếng cầu thang máy

    Khu vực những giếng cầu thang máy, buồng thang được trang bị quạt hút khói tầng hầm Hệ thống Quạt hút khói hành lang, tạo áp suất dương bên trong, ko để khói tràn vào lúc có sự cố xảy ra.

    lúc mang tín hiệu báo cháy, quạt sẽ hoạt động và duy trì áp suất dương 20-50Pa trong buồng để khói không tràn vào, tạo lối thoát an toàn cho người trong toà nhà. khi áp suất vượt quá 50Pa, van xả khí cơ khí có dải hoạt động ngoài 50Pa sẽ mở để duy trì áp suất trong buồng thang không quá 50Pa.

    lúc hoạt động, Hệ thống Quạt hút khói hành lang sẽ duy trì độ chênh áp khoảng 50Pa giữa buồng thang và toà nhà khi gần như các cửa đều đóng và không bé hơn 20Pa lúc cửa mở, véc tơ vận tốc tức thời không khí qua cửa tối thiểu một,3m/s để ngăn khói cho tràn vào trong buồng.

    Hệ thống điện và điều khiển

    Trong ngoài mặt này sẽ bao gồm hệ thống điện cấp nguồn cho toàn bộ các thiết bị của hệ thống hút gió, hệ thống điều khiển hồ hết những vật dụng của hệ thống

    Hệ thống điện cấp nguồn bao gồm những tủ điện động lực cấp nguồn tại tầng áp mái, tủ điện động lực cấp nguồn cho phần đông những quạt … Trong bản vẽ thiết kế đã chỉ ra lược đồ và tham số của những thiết bị bảo vệ và điều khiển cho các vật dụng, song chỉ trước lúc chế tạo và lắp đặt tủ điện những tham số này mới được rà soát xác nhận trở lại theo sự phù hợp sở hữu hiệu suất của động cơ điện bề ngoài được tuyển lựa.


    [​IMG]

    Các tài liệu và tiêu chuẩn

    Tài liệu công nghệ

    – Tiêu chuẩn ngoài mặt hệ thống hút gió và điều hoà không khí TCVN 5687:2010

    – Giáo trình kiểu dáng hệ thống điều hòa không khí – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, tái bản lần thứ hai, năm 2013, tác fake Nguyễn Đức Lợi.

    – QCVN 08 : 2009 Quy chuẩn kỹ thuật đất nước – Công trình ngầm đô thị;

    – TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng;

    – QCVN 06 : 2010/BXD Quy chuẩn khoa học đất nước An toàn cháy cho nhà và Công trình.

    Tiêu chuẩn về độ ồn

    – TCVN 5949:1998 Tiếng ồn khu vực công cùng và dân cư;

    – QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn tiếng ồn.

    các catalogue kỹ thuật, dữ liệu công nghệ vật dụng

    Quạt hút gió của các hãng:

    Cơ điện VIMAX

    Cửa phân phối gió, van điều chỉnh lưu lượng, van điện:

    – Việt Nam.

    Giới thiệu tổng quan Dự án

    Công trình: Tòa nhà hổ lốn, văn phòng, dịch vụ, thương mại, resort và nhà ở được xây dựng tại: phố trằn Bình, phường Mỹ Đình hai, thị xã Nam trong khoảng Liêm, thành phố Hà Nội do đơn vị cổ phần H2H Hà Nội làm cho chủ đầu cơ. Quy mô gồm 3 tầng hầm, 31 tầng nổi và một tầng tum. Chiều cao Dự án tính tới sàn mái là 106,8m. Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, buộc phải của chủ đầu cơ, chúng tôi sắp đặt Hệ thống Quạt hút khói hành lang – hút khói ở các khu vực sau:

    Hút khói – hút gió tầng hầm một, hầm hai, hầm 3;

    Cấp khí tươi tầng hầm một, hầm hai, hầm 3;

    Hút khói hành lang tầng một nơi tầng 31;

    Hút khói khu nhà sản xuất thương nghiệp tầng 2;

    Hút khói khu văn phòng tầng 3;

    nâng cao áp buồng đệm cầu thang máy tầng hầm;

    tăng áp buồng thang bộ thang bộ trục C-2;

    tăng áp giếng thang máy;

    thông gió thang chở rác.

Chia sẻ trang này