TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

Thảo luận trong 'Điều hoà không khí' bắt đầu bởi lam hoang tho, 6/12/13.

  1. lam hoang tho

    lam hoang tho Moderator Thành viên BQT

    A. BẰNG PHẦN MỀM HEATLOAD DAIKIN

    Phần 1 : Cài đặt phần mềm .
    Trước tiênDownloadphần mềm về cài đặt với thông số sauDownload tại đây( 2013)

    User :daikin
    Pass :dil
    Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm Heatload daikin tại đây ( 54 trang -xem online)Để down tài liệu này về thì tạo 1 tài khoản rồi miễn phí hoặc login bằng tài khoản Facebook


    Phần 2 : Hướng dẫn tính tải lạnh

    [​IMG]

    Trên bản vẽ là một văn phòng gồm 2 khu là Office 1 và Office 2 .Mái bê tông phía trên.Phía dưới là mặt đất.Mở phần mềm lên và nhập thông số của Văn PhòngBước 1

    [​IMG]

    City/Country: nhấp vào đó và chọn quốc giá Việt Nam và Thành phố .Ở đây chỉ có 3 thành phố đại điện cho 3 miền . Hà Nội , Quảng Trị , HCM ,Nếu muốn tính cho vùng có sự khác biệt lớn như Đà Lạt thì phải tra thông số thời tiết của Đà Lạt sau đó điền vào data ở phần Design data / Wheather dataOuter wall :chọn kết cấu cho công trình , mặc định là betong.Bước 2 :Chọn tab Room data để nhập thông số phòng.Để nhập thông số cho phòng thì nhấp vàoAdd room.

    [​IMG]

    Usage of Room : Chọn kiểu công trình Ventilation system : kiểu thông gió .

    + Natural : tự nhiên.

    + Vent Fan : dùng quạt.

    + Total heat Exc : dùng bộ thu hồi nhiệt.Ceiling Board . Có trần hay không
    Roof& Non- Cond ceiling area ( Tầng trên không có điều hòa )
    + Upper room : Phòng phía trên+ Flax room : mái bằng+ Inclined room : Mái nghiêng + Glass : mái kiếngNon- Conditioned Floor Aria ( Tầng dưới không có điều hòa )+Earth floor : tầng trệt + Air Layer Exit : Tầng dưới không điều hòa có trần giả.+ Air Layer No : Tầng dưới không điều hòa không có trần giả.+ pilotis : Phần không có điều hòa tiếp xúc bên ngoài.Equipment ( chọn thiết bị sinh nhiệt )Chọn các thiết bị bằng cách nhập số lượng thiết bị (Heat Source Input )vào trong bảng .Nêu ko xác định được số lượng thì có thể dựa vào số người để chọn máy tính ....
    Sau khi nhập xong phần trên ta tiếp tục nhập kích thước của tường + Outer Wall Length : tường ngoài + Cửa sổ+ Inner Wall Length for Non-Cond space : Tường ngoài không có điều hòa.Bước 3 : Thay đổi hệ số truyền nhiệt và kết cấu tường bao cho thích hợp nếu ko có thông số thì để mặc định.Bước 4 : Chọn nhiệt độ và độ ẩm cho phòng .Có thể chọn thông số này từ bước 1 ở phần Design data thì phần này mình ko phải nhập lại .Bước 5 :Schedule chọn thời gian hoạt độngBước 6 :OthersFresh Air Intake ( Gió tươi ): mặc định theo TCVNInfiltration :hệ số rò gió : mặc địnhLighting :Nhiệt do đèn Window type : Chọn kiểu kiếngBlind Type : Kiểu rèm che.Bước 7 :Material II : thay đổi thông số tường , cửa sổ Bước 8 :Extension : thay đổi thông số về người và kiếng cho phù hợp với công trình.Vậy là xong quá trình nhập dữ liệu cho Office 1. Nếu các tầng giống nhau thì ta có thể copy cho những tầng khác. Để copy ta chọn Insert / Copy /new room sau đó chọn room cần copy.

    [​IMG]

    Coppy ta được kết qua sau

    [​IMG]

    Tiếp theo nhấn vào Main menu để chuyển qua Sum/Printđể xuất dữ liệu

    [​IMG]

    Nhấp vào tag Table of system

    [​IMG]

    Nhìn vào hình ta có bản thông số tải theo từng giờ và tải đỉnh lúc 15h
    Muốn xem biểu đồ thì nhấp vào Graph

    [​IMG]

    Cuồi cùng ta chuyển sang lệnh Print
    .Trong phần này có in ra PDF và Excel .Nếu muốn in ra PDF thì ta cần có adobe arobat hoặc máy in ảo Tiny PDF

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Xuất dữ liệu ra excel .Khi xuất ra có thể bị tình trạng này nếu Macro của máy tính đang ở chế độ bảo mật cao.

    [​IMG]

    Vào tool/option/Security/macro/ chọn Low là sẽ xuất sang Excel được
    (povn.info)
    B. BẰNG TRANG WEB SAVA M&E
    http://www.savame.com/tinh-chon-may-lanh.html

    Chỉnh sửa cuối: 6/12/13
    chinh trung thích bài này.

Chia sẻ trang này