Năm cách hiệu quả nhất để tối đa hóa hiệu suất năng lượng UPS của bạn!

Thảo luận trong 'Thiết bị điện' bắt đầu bởi nvquyet009, 14/3/23.

  1. nvquyet009

    nvquyet009 Member

    Một hệ thống UPS trực tuyến hiện đại có nhiều ưu điểm, đặc biệt khi nói đến hiệu suất năng lượng của UPS. Nó cung cấp khả năng bảo vệ khi gặp sự cố nguồn điện, lọc một loạt các nhiễu loạn chứa trong nguồn điện lưới. Với dung lượng lưu trữ bổ sung, nó có thể được thiết kế để hỗ trợ tải quan trọng được an toàn.

    Khi gặp sự cố mất điện, máy phát thường trong 10-15 phút nhưng có thể lên đến hàng giờ để khởi động. Hiệu suất năng lượng UPS của nguồn cung cấp điện liên tục của bạn rất quan trọng vì hai lý do quan trọng. Đầu tiên là chi phí vận hành và thứ hai liên quan đến thời gian chạy của ắc quy UPS khả dụng khi nguồn điện chính bị hỏng. Bài viết này xem xét năm cách hiệu quả nhất để bạn có thể tối đa hóa hiệu quả sử dụng năng lượng của UPS.

    [​IMG]

    Đồ thị hiệu năng của UPS

    1. Kích thước UPS và nguồn điện ắc quy dự phòng phù hợp

    Hầu hết người dùng xem hiệu quả năng lượng của UPS với chi phí vận hành và điều này hợp lí với các giải pháp UPS của chúng tôi. Hiệu quả năng lượng hoạt động của nó càng cao thì lượng năng lượng lãng phí càng thấp.

    Tiết kiệm hiệu quả năng lượng của UPS cũng có nghĩa là lượng nhiệt tỏa ra thấp hơn và do đó tải ít hơn lên hệ thống làm mát cục bộ. Cấu hình tải và hệ thống nguồn UPS có kích thước phù hợp cũng giúp đảm bảo rằng nó đang hỗ trợ cấu hình tải trong phạm vi tối ưu của nó.

    Trên hệ thống UPS dựa trên máy biến áp cũ, hiệu suất năng lượng của UPS có thể chỉ là 80-85% trong hệ thống chịu tải cao. Điều này là do trong loại nguồn cung cấp điện liên tục công nghệ cũ, hiệu quả giảm đi khá nhiều ngay khi tải thấp hơn khoảng 70-80% định mức của UPS.

    Trong thiết kế hệ thống UPS hiện đại hơn, mức tải thấp tới 25% vẫn có thể đạt được hiệu quả vận hành cao. Việc sử dụng thiết kế UPS dạng mô-đun cũng giúp điều chỉnh kích thước phù hợp vì số lượng mẫu UPS 'chính xác' có thể được sử dụng trong thiết kế hiệu suất cao này để đáp ứng tải và mọi yêu cầu N+X

    Xem thêm các loại UPS…https://jywvina.com/bo-luu-dien-ups.htm

    2. Thay thế và tân trang ắc quy UPS

    Các hệ thống nguồn của UPS có thể có tuổi thọ hoạt động từ mười đến mười lăm năm trở lên với điều kiện là thiết bị phải được bảo trì thường xuyên hàng năm và tân trang theo chu kỳ. Ắc quy UPS là ví dụ phổ biến nhất và thường có tuổi thọ thiết kế là axit-chì 5 năm hoặc 10 năm, yêu cầu thay thế vào khoảng năm thứ 3-4 hoặc 7-8 tương ứng và khi được sử dụng trong môi trường xung quanh 20˚C.

    Quạt làm mát là một ví dụ khác về vật tư tiêu hao của UPS cũng nên được kiểm tra hàng năm và thay thế theo khuyến nghị của nhà sản xuất quạt.

    [​IMG]

    UPS Offline

    Vào khoảng năm thứ 5 hoạt động, hệ thống UPS nên được xem xét để tân trang. Nguyên tắc hoạt động ở đây bao gồm thay thế các tụ điện AC và DC. Các tụ điện cần được thay thế vì chúng có thể bị khô và đặc tính tự phục hồi của chúng bị suy yếu đến mức có khả năng xảy ra cháy nổ. Tụ điện sử dụng polypropylene dễ cháy và ở nhiệt độ bên trong cao có thể xảy ra hiện tượng thoát nhiệt và gây cháy bên trong nguồn điện liên tục.


    Nếu hệ thống nguồn trung tâm của bạn đã hoạt động được 8 năm và yêu cầu thay pin UPS.Có thể đáng để xem xét nâng cấp hoàn chỉnh UPS thay vì tân trang lại và đặc biệt nếu hệ thống cũ của bạn là loại dựa trên máy biến áp. Việc nâng cấp lên hệ thống UPS dạng mô-đun, không có máy biến áp có thể cải thiện hiệu suất năng lượng từ 15-20% trở lên tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm tải và cấu hình được hỗ trợ.

    3. Chế độ ECO của UPS

    Chạy nguồn điện liên tục ở chế độ tiết kiệm năng lượng chuyên dụng, thường được gọi là chế độ ECO, có thể tăng hiệu suất lên 98-99%. Nó đạt được điều này bằng cách hoạt động hiệu quả như một UPS tương tác với đường dây, do đó, tải được cung cấp bởi đường dây nhánh với biến tần không hoạt động nhưng sẵn sàng tiếp quản nếu có sự cố hoặc biến động nguồn cung cấp chính.

    Việc ngắt điện liên tục trong thời gian ngắn này là nhược điểm chính khi sử dụng chế độ ECO, đặc biệt là với các thiết bị nhạy cảm.

    Xem thêm các loại máy biến áp… https://jywvina.com/bien-ap-transfomers.htm


    [​IMG]
    Biểu đồ hiệu suất ở các mode khác nhau


    4. Bảo trì UPS và kiểm tra định kỳ

    Việc bảo trì thường xuyên các hệ thống UPS là rất quan trọng đối với tính khả dụng và khả năng phục hồi của nguồn cung cấp điện liên tục và cần được lập ngân sách khi lắp đặt lần đầu. Nếu không bảo dưỡng định kỳ hệ thống UPS, những hỏng hóc đột ngột có thể xảy ra với trên 80% nguyên nhân là do bộ ắc quy được bảo dưỡng kém.

    Dù UPS có phức tạp đến đâu, thực tế là các bộ nguồn liên tục có các bộ phận tiêu hao cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo hiệu suất tối ưu bao gồm cả hiệu suất năng lượng tổng thể của UPS.

    5. Giám sát UPS từ xa

    Nguồn cung cấp điện liên tục nên được theo dõi qua mạng Ethernet/IP để biết các điều kiện cảnh báo. Giám sát liên tục hệ thống UPS có thể thiết lập các mẫu tải theo thời gian và cung cấp đủ thời gian để ứng phó với các vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu quả năng lượng và khả năng phục hồi hoạt động của UPS. Hai cảnh báo cụ thể có thể cho biết hiệu suất năng lượng bao gồm:

    - Cảnh báo quá tải và bỏ qua: nếu tải được kết nối với nguồn điện của UPS lớn hơn công suất định mức của nó, cảnh báo sẽ được phát ra. Nếu quá tải đủ lớn hoặc có tình trạng lỗi bên trong, nguồn điện liên tục có thể chuyển sang chế độ bỏ qua.

    -Báo động quá nhiệt: có thể cho biết lỗi quạt bên trong hoặc thông gió vào và ra khỏi tủ UPS bị hạn chế. Nhiệt độ môi trường bên trong cao hơn trong thời gian dài có thể dẫn đến hư hỏng linh kiện cũng như yêu cầu quạt chạy ở tốc độ cao hơn.

    Tóm lại: Việc sử dụng bộ chỉnh lưu và bộ biến tần dựa trên IGBT đã giúp giảm đáng kể tổn thất hiệu suất năng lượng cố định và làm phẳng đường cong hiệu suất trên phạm vi tải rộng, từ mức tải thấp nhất là 25% đến 100%. Ngoài ra còn có những cải tiến trong thiết kế máy biến áp và việc giới thiệu rộng rãi UPS trung tâm dữ liệu dạng mô-đun của nhiều nhà sản xuất UPS hàng đầu. Mức hiệu suất năng lượng đã tăng từ khoảng 70-80% lên khoảng 96% đối với hầu hết các hệ thống trực tuyến và 97-98% cuối cùng có thể trở thành tiêu chuẩn.

    Tuy nhiên, sẽ luôn cần phải định kích thước chính xác cho cả UPS và bộ ắc quy của nó, giám sát việc lắp đặt và đảm bảo rằng chúng được bảo trì đúng cách nếu các tính toán thiết kế được chứng minh trong quá trình sử dụng.

    Để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm và hỗ trợ mua hàng vui lòng liên hệ với #JYWVINA để được giải đáp.