Hệ thống hút khói hành lang trung tâm thương mại, hành lang, nhà kho

Thảo luận trong 'Các thể loại khác' bắt đầu bởi tranghd95, 4/9/18.

  1. tranghd95

    tranghd95 Member

    Bí quyết tính lưu lượng Hệ thống tăng áp hút khói cầu thang

    Hệ thống tăng áp hút khói hành lang là một trong những hệ thống buộc phải có cho nhà cao tầng để phòng và hạn chế rủi ro lúc sảy ra hỏa thiến, bởi thế việc ngoại hình Hệ thống hút khói hành lang bắt buộc phải bàn đi trong công đoạn vun đắp.

    Việc với Hệ thống tăng áp hút khói cầu thang nhằm bảo đảm thời gian cho dân cư di tản khỏi khu vực sảy ra sự cố, đồng thời giúp đội ngũ cứu hỏa, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận xử lý sự cố. không chỉ với chung cư mà những nhà xưởng cũng siêu phải hệ thống này đảm bảo an toàn lao động cho người làm cho và tải sản của nhà xưởng.

    Theo QCVN 06–2010 có nhà Dự án mang chiều cao to hơn 28m thì cần mẫu mã Hệ thống tăng áp hút khói cầu thang http://quatlytamcongnghiepvimax.blogspot.com/2018/09/dung-tich-tinh-toan-thiet-ke-he-thong.html cho khu vực hành lang, sảnh, nếu với cầu thang bộ chuyên dụng cho thoát hiểm loại L1 thì bắt buộc bề ngoài hệ thống điều áp.

    Hệ thống và tiêu chuẩn hút khói hành lang nên cần lưu ý các mồm hút khói lắp đặt dưới nai lưng hành lang, hệ thống quạt hút khói trên mái sẽ phát động khi với dấu hiệu báo cháy từ hệ thống phòng cháy chữa cháy.

    Hệ thống điều áp cầu thang: Hệ này này là hệ thống quạt điều áp cầu thang có quạt tăng áp thường lắp đặt ở trên mái của những Công trình, sẽ phát động khi với dấu hiệu báo cháy trong khoảng hệ thống phòng cháy chữa cháy thổi vào buồng thang để áp suát trong buồng thang là dương nhằm ko cho khói trong khoảng hành lang hay những khu vực khác tràn vào gây ngạt cho người. Theo QC này thì áp suất trong buồng thang này không nhỏ hơn 20pa và không to hơn 20pa đối với buồng thang loại N2.


    [​IMG]


    cách tính lưu lượng Hệ thống tăng áp hút khói phải hút

    Theo tiêu chuẩn CP553 Hệ thống tăng áp hút khói hành lang hành lang sẽ được tính bằng dung tích nhân mang 10 lần đàm đạo trên giờ.

    Khu vực hành lang labo có dung tích là 69 m2 cao độ trằn là 3m vậy lưu lượng hút khói là: 69 x ba x 10 = hai 100 m3/h.

    Khu vực hành lang siêu thị sở hữu không gian là 360 m2 cao độ là 4m, vậy lưu lượng hút khói là: 360 x 4 x mười = 14 400 m3/h.

    Khu vực lò bánh mì sẽ tính bằng 20 lần thảo luận trên giờ. khoảng trống phòng này là 140 m2 cao độ là 5.5m. Vậy lưu lượng hút khói là: 140 x 5.5 x 20 = 15 400 m3/h.

    Đối với khu vực nhà hàng

    Ta áp dụng tiêu chuẩn TCVN 5687 – 2010 phương pháp tính hút khói như sau

    G = 678,8Pf y1.5Ks

    Trong đó:

    G là lưu lượng khói (kg/h) thải ra từ diện tích phòng buộc phải được xác định theo chu vi đám cháy, lưu lượng khói đối mang những phòng mang thể tích dưới 1600m2 hay đối sở hữu bể khói cho phòng mang dung tích to hơn.

    Pf là chu vi vùng cháy trong thời đoạn đầu, m, nhận giá trị số to nhất của chu vi hòm chứa nhiên liệu hở hoặc ko đóng kín, hoặc chỗ cất nhiên liệu đặt trong vỏ bao từ nguyên liệu cháy.

    Đối sở hữu các phòng với vật dụng hệ thống phun nước chữa cháy (spinkler), thì lấy trị giá Pf = 12 m.

    A: là diện tích của gian phòng hay của bể đựng khói, tính bằng (m2).

    y: là khoảng cách tính bằng m, trong khoảng mép dưới của vùng khói tới sàn nhà, đối với gian phòng lấy bằng hai.5m, hoặc đo trong khoảng mép dưới của vách lửng hình thành bể chứa khói đi sàn nhà.

    Ks là hệ số lấy bằng 1; còn đối mang hệ thống gió thải khói bằng hút tự dưng phối hợp có chữa cháy bằng hệ phun nước spinkler thì lấy 1.2.

    cách tính lưu lượng quạt hút khói công nghiệp ở khu vực kho

    cách thức tính toán theo tiêu chuẩn AS 1668.1-1998. Trong kho này đa phần dùng các hậu sự bằng giấy để đựng sản phầm. vì vậy lượng nhiệt tỏa ra cho đám cháy là qf = 2500 MJ/m2.

    Việc tính được lưu lượng Hệ thống hút khói hành lang sẽ giúp bạn chọn lọc được loại quạt nào thích hợp đảm bảo cho việc sử dụng an toàn cho hoạt động và tài sản của con người hơn.

    Công ty Cơ Điện VIMAX luôn luôn đảm bảo đúng tiến độ sản xuất, là công ty duy nhất trên thị trường quạt công nghiệp hiện nay có kỹ sư tư vấn, thiết kế chính xác bất kỳ loại quạt công nghiệp nào, phù hợp nhất với công năng và nhu cầu sử dụng của khách hàng.