Thảo luận về vị trí lắp đặt đồng hồ chênh áp trong phòng sạch

Thảo luận trong 'Các thiết bị khác' bắt đầu bởi Thiết bị phòng sạch VCR, 14/8/21.

  1. Khi lắp đặt một thiết bị hay phụ kiện nào đó, chúng ta cần phải biết nó lắp đặt ở đâu là tốt nhất. Vị trí lắp đặt Đồng hồ chênh áp cũng là một điểm mà người thiết kế phòng sạch phải cân đo làm sao để mang lại độ hiệu quả và khả năng tiện dụng nhất. Hãy cùng chúng tôi thảo luận 1 chút về vị trí lắp đặt Đồng hồ đo chênh áp để mang lại hiệu quả hơn nhé
    Vị trí lắp đặt đồng hồ chênh áp
    Ngoài việc quy định rõ các phòng và thiết bị có yêu cầu đo chênh lệch áp suất, yêu cầu đặt đồng hồ đo chênh lệch áp suất cũng phải xem xét các yêu cầu của công nghệ. Từ góc độ chi phí và quản lý, nên có càng ít đồng hồ đo chênh lệch áp suất càng tốt. Nói chung, đồng hồ chênh áp nên được đặt ở khu vực cấp sơ bộ và đường ống dẫn khí nên được đặt ở khu vực áp cao. Hành lang, giữa khu vực sạch và khu vực chung, giữa khu vực sạch cấp cao hơn và khu vực sạch cấp thấp hơn, v.v.

    Những điểm cần chú ý khi xác định vị trí lắp đồng hồ chênh áp
    1. Trường hợp mức độ sạch khác nhau, nên lắp đặt đồng hồ chênh áp trong từng khu vực riêng lẻ để theo dõi và ngăn ngừa ô nhiễm chéo. Thông thường, cần phải có đồng hồ chênh áp ở các vị trí có luồng không khí thông nhau giữa khu vực sạch và khu vực không sạch, và giữa các khu vực mức độ sạch khác nhau (ví dụ như trước cửa đi).
    2. Các bộ lọc HEPA hiệu xuất cao và lọc HEPA hiệu suất trung bình của hệ thống điều hòa không khí cũng nên được trang bị ở cả hai đầu để kiểm tra xem các bộ lọc có còn nguyên vẹn hay không.
    3. Trong khi thiết kế phòng sạch không đặt chênh lệch áp suất quá cao, sẽ tiêu hao năng lượng lớn. Ví dụ, chênh lệch áp suất trong vùng Cấp độ sạch A nên vào khoảng 60 Pa và không vượt quá 100 Pa. Điều chỉnh chênh áp trước tiên được điều chỉnh từ phòng trong cùng, tức là mức chênh lệch áp suất cao nhất được xác định trước, sau đó điều chỉnh giảm dần ra bên ngoài.
    4. Phòng đóng gói vô trùng quy định lắp đặt đồng hồ đo chênh lệch áp suất và giám sát hành lang quan sát trong khu vực chung.

Chia sẻ trang này