    A1: Hỏng PCB ở dàn lạnh

    A3: Mực nước xả không bình thường

    A6: Động cơ quạt dàn lạnh quá dòng, quá tải hoặc bị kẹt

    AF: Hỏng thiết bị tạo ẩm

    AH: Chỉ bộ vệ sinh không khí không phải là bộ phận chức năng

    AJ:
    • [*]Cài đặt công suất không phù hợp[*]Dữ liệu công suất được cài đặt trước sai. Hoặc không được lập trình trong IC lưu dữ liệu
    C4: Cảm biến nhiệt độ dàn trao đổi nhiệt bị hỏng

    C9: Cảm biến nhiệt độ gió hồi bị hỏng

    P3: Hỏng cảm biến nhiệt độ PCB (Dàn nóng)

    P4: Hỏng cảm biến cánh tản nhiệt (dàn nóng)

    PJ: Cài đặt công suất không phù hợp (dàn nóng). Sữ liệu công suất được cài đặt trước hoặc không được lập trình trong IC dữ liệu

    U0: Nhiệt độ ống hút bất thường

    U1: Ngược pha hai trong số các dây dẫn chính L1, L2, L3

    U2
    • [*]Điện nguồn bất thường (LƯU Ý 3)[*]Bao gồm lỗi trong 52C
    UF, U4
    • [*] Đấu dây sai giữa dàn nóng và dàn lạnh hoặc hư PCB của dàn nóng, dàn lạnh[*]Lỗi đường truyền tín hiệu(dàn lạnh – dàn nóng)[*]Do đó, ngay lập tức ngắt nguồn điện và đấu nối lại cho đúng[*]Nếu ký hiệu UF hiển thị, dây dẫn giữa dàn nóng và dàn lạnh bị đấu nối sai.[*](Máy nén và quạt dàn nóng có thể khởi động độc lập với hoạt động của bộ ĐK từ xa)
    CJ
    • [*]Cảm biến bộ điều khiển từ xa bị hỏng[*]Cảm biến nhiệt của bộ điều khiển từ xa không hoạt động nhưng máy vẫn có thể chạy
    E0: Thiết bị an toàn tác động (dàn nóng)

    E1: Hỏng PCB của dàn nóng

    E3: Áp suất cao bất thường (dàn nóng)

    E4: Áp suất thất bất thường (dàn nóng)

    E5:Động cơ máy nén bị lỗi, bị kẹt cơ

    E7:
    • [*]Động cơ quạt dàn nóng bị lỗi, bị kẹt cơ[*]Qúa dòng tức thời động cơ quạt dàn nóng
    E9: Hỏng van tiết lưu điện tử (dàn nóng)

    F3:Nhiệt độ ống đẩy bất thường (dàn nóng)

    H3:Hỏng công tắc áp suất cao (dàn nóng)

    H4: Hỏng công tắc áp suất thấp (dàn nóng)

    H7: Hỏng tín hiệu xác định động cơ dàn nóng

    H9: Hỏng cảm biến nhiệt độ ngoài trời (dàn nóng)

    J3: Hỏng cảm biến nhiệt độ ống đẩy (dàn nóng)

    J5: Hỏng cảm biến nhiệt ống hút (dàn nóng)

    J6:Hỏng cảm biến nhiệt dàn tro đổi nhiệt (dàn nóng)

    L4:
    • [*]Cánh tản nhiệt bị quá nhiệt (dàn nóng)[*]Hỏng chức năng làm mát bộ biến tần
    L5
    • [*]Qúa dòng tức thời (dàn nóng)[*]Hỏng nối đất hoặc ngắn mạch trong động cơ máy nén
    L8
    • [*]Nhiệt điện trở (dàn nóng)[*]Qúa tải điện hoặc đứt dây trong động cơ máy nén
    L9:
    • [*]Máy nén có thể bị kẹt[*]Ngăn chặn dừng đột ngột (dàn nóng)
    LC: Lỗi truyền tín hiệu giữa các bộ biến tần điều khiển dàn nóng

    P1: Mất pha hở (dàn nóng)

    U5
    • [*]Tín hiệu truyền sai giữa dàn lạnh và bộ điều khiển từ xa[*]Lỗi truyền tín hiệu (dàn lạnh – bộ điều khiển từ xa)
    U8: Lỗi đường truyền giữa bộ điều khiển từ xa chín và phụ (lỗi bộ ĐK từ xa phụ)

    UA:
    • [*]Lỗi cài đặt hệ thống Multi[*]Cài đặt sai đối với công tắc lựa chọn hệ thống (xem công tắc SS2 trên PCB của thiết bị)
    UC: Địa chỉ điều khiển trung tâm bị trùng lặp