Chia tín hiệu 4-20mA

Thảo luận trong 'Hệ thống điện' bắt đầu bởi Hội Huphaco, 20/2/18.

  1. Hội Huphaco

    Hội Huphaco New Member

    Chia tín hiệu 4-20mA được dùng để chuyển đổi tín hiệu từ cảm biến đo nhiệt độ RTD như: PT100, PT500, PT1000, Ni100. Và các tín hiệu Thermocouple như : J, K, R, S, T, B, E, N . Thành 2 tín hiệu, 1 tín hiệu hiển thị tại chỗ, một tín hiệu đưa về PLC. Ngoài tín năng chuyển đổi tín hiệu từ các cảm biến RTD và Thermocouple. Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA còn nhận được tín hiệu 0-10v, 0-20mA và 1kilo ohm đến 100 kilo ohm

    [​IMG]

    Hình tín hiệu nhận và ngõ ra bộ chia tín hiệu 4-20mA

    Thông số kỹ thuật của bộ chia tín hiệu 4-20mA Seneca Z170REG-1
    • Nguồn cấp : 10…40Vdc / 19…28Vac
    • Tín hiệu vào : 0…10v, 0…20mA; Thermocouple : J, K, S, T, R, B, E, N; RTD : PT100, PT500, PT100, Ni100
    • Tín hiệu ngõ ra 2 tín hiệu độc lập : 0-5v, 0-10v, 0-20mA, 4-20mA,…
    • Cách ly tín hiệu : 1500 K Vac
    Cách calip bộ chia tín hiệu 4-20mA Seneca Z170REG-1
    Có 2 cách calip bộ chia tín hiệu 4-20mA Seneca Z170REG-1 :

    • Cách calip bộ chia tín hiệu 4-20mA Seneca Z170REG-1 bằng DIP Switch : trên thân thiết bị Z170REG-1 có đánh số từ 1 đến 8 để cài đặt giá trị đầu vào và giá trị đầu ra. Xin mời các bạn xem bảng bên dưới.
    [​IMG][​IMG]

    Hình mô tả cách Calip giá trị đầu vào Z170REG-1

    Ngõ ra tín hiệu dòng 4-20mA ta có thể chọn chế độ có nguồn ( active current ) hoặc không nguồn ( passive current ) trên tín hiệu 4-20mA . Đây là một chức năng mà rất ít các hãng khác tích hợp vào bộ chia tín hiệu dòng 4-20mA mà họ sản xuất riêng một thiết bị khác để chuyển đổi tín hiệu dòng 4-20mA có áp ( active current ) sang 4-20mA không áp ( pasive current ) và ngược lại .

    [​IMG]

    Calip giá trị đầu vào và giá trị đầu ra của bộ chia tín hiệu dòng 4-20mA Z170REG-1

    Trên cả hai table ta còn 3 DIP Switch 6 7 8 để calip chính xác dãy đo của ngõ vào và ngõ ra . Vd ta chọn tín hiệu đầu vào là 4-20mA thì ta chọn Switch 6 + 8 ở DW1 cho giá trị bắt đầu tương ứng với 4mA và chọn Switch 6 + 7 + 8 tại DW2 .

    Xong bước này xem như chúng ta đã hoàn thành cài đặt bộ chia tín hiệu dòng 4-20mA Z170REG-1 .

    • Cách calip bộ chia tín hiệu 4-20mA bằng phần mềm của hãng.
    [​IMG]

    Sau khi download phần mềm và kết nối cable với bộ chia tín hiệu dòng 4-20mA. Thì trên phần mềm sẽ có hướng dẩn chi tiết từng bước để calip các giá trị đầu vào và đầu ra . Có một điều thú vị nữa khi chúng ta calip bộ chia tín hiệu 4-20mA Z170REG-1 trên máy tính hoặc trên điện thoại là chúng ta có thể TEST giá trị đầu vào và giá trị đầu ra thực tế của thiết bị hiển thị trên phần mềm input và hai ngõ ra output .

    Cám ơn các bạn đã xem bài viết này. Cty TNHH Tự Động Hưng Phát cung cấp thiết bị kỹ thuật với giá cạnh tranh trên thị trường. Nhân viên cty có thể trực tiếp xuống nhà máy khảo sát hoặc lắp đặt thiết bị. Mọi chi tiết xin liên hệ: